- 產品描述
虹潤溫控儀表概述
NHR-1300系列虹潤溫控儀表采用模糊PID算式,儀表啟動自整定功能,可以根據被控對象的特性,自動尋找*參數以達到很好的控制效果,無需人工整定參數,控溫精度基本達±0.5℃,無超調、欠調,性價比高。采用模塊化結構,結構簡單、操作方便。可與各類傳感器、變送器配合使用,實現對溫度、壓力、液位、容積、力等物理量的測量顯示,并配合各種執行器對電加熱設備和電磁、電動閥進行PID調節和控制、報警控制、數據采集等功能。適用于工業爐,電爐,烘箱,試驗設備,制鞋機械,注塑機械,包裝機械,食品機械,印刷機械等行業。
★單通道輸入,雙屏LED數碼顯示。
★具備33種信號輸入類型,用戶可根據需求任意設置輸入類型,測量精度為0.3%FS。
★NHR-1300型號的熱電阻熱電偶信號分辨率可切換:1℃或0.1℃;NHR-1304型號的信號分辨率為1℃。
★具備上下限報警/偏差報警功能,帶LED報警燈指示。
★帶PID參數自整定功能,控制輸出手動/自動無擾切換功能,控制輸出有多種方式可選,控制準確。
★支持RS485通訊接口,采用標準MODBUS RTU通訊協議。
★帶DC24V配電輸出,為現場變送器配電。
★輸入、輸出、電源、通訊相互之間采用光電隔離技術。
★具備多種外形尺寸及樣式供用戶選擇。
★參數設定密碼鎖定,參數設置斷電*保存。
儀表面板
儀表接線圖
注:上述接線圖中在同一組端子標有不同功能的,只能選擇其中一種功能。如RS485通訊功能和控制輸出功能在同一組OUT接線端子上,只能選擇一種。若兩者需同時存在時,控制輸出只能選擇開關量輸出且接線端子在AL2上。
儀表選型
NHR-1300□-□-□/□/□()-□-()傻瓜式模糊PID溫控器
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
NHR-1304□-□-□/□/□()-□-()傻瓜式模糊PID溫控器,1℃分辨率
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
①規格尺寸 | ②輸入分度號 | ||
代碼 | 寬*高*深 | 代碼 | 分度號(測量范圍) |
A B C D E F H | 160*80*110mm(橫式) 80*160*110mm(豎式) 96*96*110mm(方式) 96*48*110mm(橫式) 48*96*110mm(豎式) 72*72*110mm(方式) 48*48*110mm(方式) | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 55 | 熱電偶B(400~1800℃) 熱電偶S(0~1600℃) 熱電偶K(0~1300℃) 熱電偶E(0~1000℃) 熱電偶T(-200.0~400.0℃) 熱電偶J(0~1200℃) 熱電偶R(0~1600℃) 熱電偶N(0~1300℃) F2(700~2000℃) 熱電偶Wre3-25(0~2300℃) 熱電偶Wre5-26(0~2300℃) 熱電阻CU50(-50.0~150.0℃) 熱電阻CU53(-50.0~150.0℃) 熱電阻CU100(-50.0~150.0℃) 熱電阻PT100(-200.0~650.0℃) 熱電阻BA1(-200.0.0~600.0℃) 熱電阻BA2(-200.0~600.0℃) 線性電阻0~1KΩ(-1999~9999) 遠傳電阻0-350Ω (-1999~9999) 遠傳電阻30-350Ω (-1999~9999) 0~20mV (-1999~9999) 0~40mV (-1999~9999) 0~100mV (-1999~9999) 內部保留 內部保留 0~20mA (-1999~9999) 0~10mA (-1999~9999) 4~20mA (-1999~9999) 0~5V (-1999~9999) 1~5V (-1999~9999) 內部保留 0~10V (-1999~9999) 0~10mA開方 (-1999~9999) 4~20mA開方 (-1999~9999) 0~5V開方 (-1999~9999) 1~5V開方 (-1999~9999) 全切換(備注1) |
③控制輸出(OUT) | |||
代碼 | 輸出類型(負載電阻RL) | ||
0 1 2 3 4 5 K1 K3 K4 D1 | 4-20mA(RL≤500Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤500Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 繼電器接點輸出 單相可控硅過零觸發脈沖輸出 固態繼電器驅動電壓輸出 RS485通迅接口(Modbus RTU) | ||
④報警(繼電器觸點輸出) | |||
代碼 | 報警限數 | ||
X 1 2 | 無輸出 1限報警 2限報警 | ||
⑤配電輸出 | |||
代碼 | 配電輸出(輸出電壓) | ||
X P | 無輸出 1路配電輸出(負載電流≤30mA) 如“P(24)"表示配電輸出24V。 | ||
⑥供電電源 | |||
代碼 | 電壓范圍 | ||
A D | AC/DC 100-240V (50/60Hz) DC 12-36V | ||
⑦備注 | |||
無備注可省略 |
備注:
1、代碼55:全切換是指用戶可根據需求任意設置輸入分度號表格中的信號類型。
2、選型時請根據接線圖來選擇功能,由于尺寸小的儀表接線端子少帶不了全功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。
3、規格尺寸為H型的儀表,繼電器觸點容量為AC125V/0.5A、DC24V/0.5A。
4、當溫控器對壓力、流量等物理量進行控制時,如果控制效果不理想,請選用NHR-5300系列人工智能溫控器/調節儀。
5、選型時必須完整,沒有選到的功能項不能省略,必須用“X"補上。
例1:NHR-1300A-02-1/2/P(24)-A
例2:NHR-1304B-14-0/2/X-A
4、選型時必須完整,沒有選到的功能項不能省略,必須用“X"補上。
例1:NHR-1300A-02-1/2/P(24)-A
例2:NHR-1304B-14-0/2/X-A