- 產品描述
虹潤安全柵,開關量輸入檢測端隔離柵NHR-A35接受來自危險區的開關或接近開關輸入,通過安全柵隔離輸出到安全側的繼電器或晶體管輸出,它具有輸入狀態檢測指示,可進行正反向控制,該產品需獨立供電,輸入/輸出/電源三隔離?捎迷诜 DIN19234的NAMUR接近開關,開關等現場設備(包括本安型的壓力、溫度和液位等開關)。
單通道、雙通道(隔離)。
具有配電功能(開路約8V)。
觸點開關、接近開關輸入。
繼電器或晶體管輸出。
可通過拔碼開關設置正反相輸出。
虹潤安全柵,開關量輸入檢測端隔離柵NHR-A35 安全認證
證書號 | GYB081021 |
防爆標志 | 【Exia】IIC(*儀器儀表防爆安全監督檢驗站認證) |
認證參數 | |
端子 | 8-7、11-10 |
zui大允許電壓 | Um=250V |
電壓 | Uo=10.5V |
電流 | Io=16mA |
功率 | Po=42mW |
電容 | Co=2.4μF |
電感 | Lo=80mH |
接線圖
端子號 | 端子說明 | |
安全區(綠色) | 1 | OUT1A(S-) |
2 | OUT1B(S+) | |
3 | OUT2A(S-) | |
4 | OUT2B(S+) | |
5 | POW(+) | |
6 | POW(-) | |
危險區(藍色) | 7 | IN1A |
8 | IN1B | |
10 | IN2A | |
11 | IN2B |
技術參數
電源 | |
額定工作電壓范圍 | DC 24V±10% |
功耗 | 單路輸出:≤0.8W,雙路輸出≤1.2W |
危險側 | |
輸入信號類型 | 觸點開關、接近開關(頻率≤5KHZ) |
配電電壓 | ≈8V(開路時) |
短路電波 | ≈8mA |
安全側 | |
輸出信號類型 | 繼電器/晶體管 |
繼電器輸出驅動能力 | 125VAC/0.6A 30VDC/2A |
繼電器響應時間 | <5ms |
晶體管輸出 | 集電極輸出時(接線方式見應用1):高電平VCC(≤30V),低電平≤2.5V |
發射極輸出時(接線方式見應用2):高電平VCC-2.5V,低電平≤0.5V | |
輸入和輸出特性(設置為同相控制時) | |
現場開關閉合或輸入回路電流>2.1mA,輸出繼電器或晶體管導通,通道綠色指示燈亮 | |
現場開關開路或輸入回路電流<1.2mA,輸出繼電器或晶體管不導通,通道紅色指示燈亮 | |
輸入和輸出反相控制設置 | |
由面板撥碼開關J5設置(詳見隨機說明書) | |
絕緣強度 | |
本安端與非本安端 | 2500V,a.c;1min |
環境條件 | |
環境溫度 | 0~50℃ |
環境濕度 | 5%~95%RH(非結露) |
標準 | |
電磁兼容性 | 符合GB/T18268工業設備應用要求 |
儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
開關量輸入檢測端隔離柵 NHR-A35 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | |||
位 | 規格 | 注釋 | | |
| | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | ↓ □ | |||
7/8 | <輸入> | ||||||||||
輸入I/輸入II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||
X | 無輸入(*于輸出II) | ||||||||||
36 | 開關量 | ||||||||||
9/10 | <輸出> | ||||||||||
輸出I/輸出II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||
X | 無輸出(*于輸出II) | ||||||||||
K1 | 繼電器接點 | ||||||||||
K2 | 晶體管 |
型號舉例:NHR-A35-36/36-K1/K1。
開關量輸入檢測端隔離柵,雙路輸入信號為開關量,雙路輸出為繼電器接點信號。