NHR-5200系列雙回路數字顯示控制儀針對現場溫度、壓力、液位、速度等各種信號進行采集、顯示、控制、遠傳、通訊、打印等處理,構成數字采集系統及控制系統,廣泛運用于電力、石化、冶金、輕工、制藥、航空等諸多領域。
NHR-5200系列雙回路數字顯示控制儀在是使用的過程中比較容易遇到哪些問題呢?接下來小編為您解答,和小編一起來看看吧:
1、NHR-5200雙路數字顯示控制儀 ,不確定現場是使用什么傳感器,應該怎么選擇型號?
答:輸入信號類型可以選擇55(全切換),該款儀表支持38種信號輸入類型,用戶可根據需求任意設置輸入類型。
2、NHR-5200雙路數字顯示控制儀兩路可以接不同的傳感器嗎?
答:可以,5200雙路數字顯示控制儀可以分別接不同的傳感器,比如一路接溫度傳感器,二路接濕度傳感器。
3、NHR-5200雙路數字顯示控制儀帶2個繼電器報警,要一個繼電器跟隨一路要怎么設置報警fang式?
答:報jing方式的數值是XY,其中X=0:跟隨D一報警 X=1:跟隨第二報警 X=2:跟隨運算結果報警 Y=0:無報警 Y=1:下限報警 Y=2:上限報警。比如D一路繼電器要跟隨D一路上限報警,則把參數1ALM1改為02,第二路繼電器要跟隨第二路下限報警,則把參數1ALM2改為11。
4、NHR-5200雙路數字顯示控制儀有一鍵恢復出廠設置功能嗎?
答:有的,將Loc參數值改為577,同時按確認鍵和增加鍵達4秒鐘,儀表將自動恢復出廠設置。
5、NHR-5200雙路數字顯示控制儀說明書中有關數學運算器的參數,加減法是同一個代碼,要減法運算應該怎么設置?
答:可以修改一級參數K1,K2的數值,這兩個參數有參與公式運算,實際上儀表的算法是PV*K1+SV*K2=?(*代表乘號)。
例如PV(500)*K1(1.000)+SV(400)*K2(1.000)=900,
減法時改變K2參數為負即可,如PV(500)*K1(1.000)+SV(400)*K2(-1.000)=500+(-400)=100。
6、NHR-5200雙路數字顯示控制儀可以帶光柱現實嗎,光柱顯示什么內容?
答: NHR-5200雙路數字顯示控制儀160*80、80*160、96*96尺寸的可以帶關注顯示,其中160*80、80*160尺寸可以帶兩根101線光柱,96*96尺寸可以帶一根51線光柱;光柱顯示內容為測量值百分比。
7、NHR-5200雙路數字顯示控制儀,報警繼電器帶常開常閉嗎,功率是多大?
答:5200雙路數字顯示控制儀160*80、80*160、96*96、96*48、48*96尺寸的前兩個報警繼電器帶常開常閉功能,其它尺寸其它報警繼電器都只帶常開功能;
規格尺寸為48*48以及接線端子25-36間帶報警功能的96*48、48*96尺寸儀表,繼電器觸點容量為AC125V/0.5A、DC24V/0.5A,其它規格尺寸的儀表繼電器觸電容量為AC220V/2A、DC24V/2A。
8、NHR-5200雙路數字顯示控制儀報警設置:高于80度啟動現場設備,低于70度斷開現場設備應該怎么設?
答:可以用報警回差來實現,儀表上限報警下回差,儀表下限報警上回差。
具體設置如下:二級參數中的D一報jing方式(ALM1)設置成上限報警,1級參數中的報警值(AL1)設置成80,報警回差(AH1)設置成10即可;
再比如低于90度啟動現場設備,高于100度斷開現場,
設置如下::2級參數中的D一報警fang式(ALM1)設置成下限報警,1級參數中的報警值(AL1)設置成90,報警回差(AH1)設置成10即可。