NHR-5500系列手動操作器適合作為DCS系統回路調節控制輸出和智能調節器控制輸出的備用操作器使用,可同時輸入和顯示給定信號和反饋信號,可與各類傳感器、變送器配合使用。
NHR-5500手動操作器在是使用的過程中比較容易遇到哪些問題呢?接下來小編為您解答,和小編一起來看看吧:
1、NHR-5500手動操作器的控制輸出和變送輸出有形式么區別?
答: 控制輸出在自動狀態下是跟隨外給定來輸出的,在手動狀態是跟隨手動輸出的百分比來輸出的;
變送輸出是指跟隨外給定或者反饋信號來輸出,不管是在自動狀態還是在手動狀態都是一樣。
2、NHR-5500手動操作器不接反饋信號能正常使用嗎?
答: 可以的,不接反饋信號指示不能看到反饋值。
只接了外給定信號就能實現自動控制或者手動控制,但是手動控制看不到反饋值;只接反饋信號就只能實現手動控制;
如果外給定信號和反饋信號都不接的情況下也能實現手動控制就是看不到反饋值。
3、NHR-5500手動操作器在手動的情況下怎么看不到閥位反饋值?
答: NHR-5500手動操作器出廠的時候是按照PV顯示外給定值,SV顯示閥位反饋值,在手動的時候SV顯示的是手動輸出值,因此必須將2級參數中的dis設置成1,即PV顯示閥位反饋值,SV顯示外給值即可。
4、NHR-5500系列手操器可以設置成上電后為手動狀態嗎?
答: 可以的,把二級參數中的P0設置成0即可:
PO=0:上電初始狀態為手動狀態;
PO=1:上電初始狀態為自動狀態;
PO=2:上電初始狀態為斷電前的狀態,即斷電前如果是手動狀態,那么上電后也為手動狀態;
反之,就為自動狀態。
5、NHR-5500系列手操器可以通過遠程來修改輸出值嗎?
答: 有兩種方式來實現:
1、通過RS485通訊在上位機上實現對手操器輸出的控制,通過上位機可以把手操器修改為手動輸出狀態,再發出修改輸出值的命令,即可實現對輸出值的修改;
2、通過外接按鍵來實現對手操器輸出的控制,可以增加三個外接按鍵分別為強制手動、增加、減少。