單相功率表的接線規則
單相功率表大多采用電動系測量機構。單相功率表與電動系電流表、電壓表的不同之處:定線圈和可動線圈不是串聯起來構成一條支路,而是分別將固定線圈與負載串聯,將可動線圈與附加電阻串聯后再并聯至負載,由于儀表指針的偏轉角度與負載電流和電壓的乘積成面故可測量負載的功率。
單相功率表通常都是多量程的,一般有兩個電流量程,兩個或三個電壓量程。現以單相功率表為例說明其使用方法。
1、正確選擇單相功率表的電流量程和電壓量程。電流量程不能低于負載電流,同時電壓量程不能低于負載電壓。
2、功率表上標有“*”號的電流端和電壓端被稱為發電機端,這是為了使接線不致發生錯誤而標出的特殊標記。單相功率表的正確接法必須遵守“發電機端”的接線規則,即單相功率表標有“*”號的電流端必須接至電源的一端,而另一電流端則接至負載端。電流線圈是串聯接人電路的。功率表上標有“*”號的電壓端可以接至電流端的任意一端,而另一個電壓端則跨接至負載的另一端。單相功率表的電壓支路是并聯接入被測電路的。
單相功率表的正確接法必須遵守“發電機端”的接線規則。
1)單相功率表標有“*”號的電流端必須接至電源的一端,而另一端則接至負載端。電流線圈是串聯接入電路的。
2)單相功率表上標有“*”號的電壓端子可接電流端的任一端而另一端子則并聯至負載的另一端。單相功率表的電壓支路是并聯接入電路的。
a)電壓線圈前接法適用于負載電阻的電流線圈的電阻大的情況,電流線圈的電壓降使測量產生誤差。
b)電壓線圈后接法適用于負載電阻遠比電壓,支路電阻小的情況流過電壓線圈的電流使測量產生誤差。